Давление воды
ГЖИ хочет выдать предписание за то, что замер давления холодной воды в точке водоразбора на 7‑м этаже составил 0,25 МПа, а на 1‑м 0,4 МПа. Считает, что на 7‑м должно быть тоже 0,4 МПа, про то, что есть понятие «потери напора», слышать не хочет и в п. 3 приложения 1 ПП354 минимум 0,03 МПа.
Какое наказание для УО за то, что давление не постоянное, не 0,4 МПа?
Считается ли это вообще нарушением?
3 Ответы
При высоте этажа в 2,5 метра, на шести этажах давление должно снизиться на произведение этих величин. То есть на 15 метров или 0,15 МПа. Законы физики соблюдены. Иногда удается отстоять их и в суде. К сожалению, все реже и реже.
Антонина Юдина изменил статус на опубликованный 31.01.2023
Напишите мотивированный ответ.
Пожалуйста, не пишите ничего, если не уверены в правильности ответа.
*Ответ на вопрос по ЖКХ будет опубликован сразу после проверки редактором ЖКХ Ньюс.